lj456 等级:游客 论坛积分:48 发贴数:18 第1贴
|
|
 |
30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.
回复第1贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
jinsheng 等级:版主    论坛积分:126 发贴数:46 第2贴
|
|
 |  |
D-D肯定接不出11点的、、、、有点常识都知道。。。
不知道能不能接成Y-D11?
转角变是一个单独的变压器,变比1:1 只是转换一个角度而已
怎么可能有这种接法?
回复第2贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
得 分(0)
|
|

zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第3贴
|
|
|
|
 
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第4贴
|
|
|
|
 
power100% 等级:游客 论坛积分:44 发贴数:12 第5贴
|
|
|
|
  
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第6贴
|
|
 |  |  |  |  |
由于磁铁的磁场不能控制大小,同时笨重,所以电厂发电机的磁场不是由磁铁提供,而是由直流电通过转子线圈提供,把这一过程称为励磁!
大概是这意思吧
回复第6贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
得 分(0)
|
|
   
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第7贴
|
|
 |  |  |  |  |
发电机励磁系统
供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备统称为励磁系统。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。如图所示:
其中励磁功率单元是指向同步发电机转子绕组提供直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据控制要求的输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元输出的装置。由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁系统控制系统。励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳定运行有很大的影响。励磁系统的主要作用有:1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;3)提高发电机并列运行的静态稳定性;4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。
同步发电机励磁系统的形式有多种多样,按照供电方式可以划分为他励式和自励式两大类
回复第7贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
得 分(0)
|
|
hjhlql 等级:技师    论坛积分:81 发贴数:239 第8贴
|
|
 |  |
楼主是什么发电设备上用的励磁变压器呢, 发电机的输出电压,电压(功率)是多少, 现在很少场合用励磁变压器了,
国产的老式发电机一般用有刷式励磁控制器, 而进口的发电机都己采用无刷式的励磁控制器。能否将你们的系统发给我, 我帮你分析。
如果是大型的汽轮发电机,目前也有采用励磁变压器的,但先进的都己不再采用, 而是采用小电流调节励磁发电机进行旋转式整流后再直接进行大电源励磁。
其实可以不用励磁变压器的,可用自动的励磁控制器就可以了.我司可订做. 请告诉是: 有刷/无刷/ 发电机总功率 输出电压多少伏 这几点很重要.
详情请登录:WWW.GJ-DZ.COM
回复第8贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
得 分(0)
|
|

zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第9贴
|
|
|
|
 
power100% 等级:游客 论坛积分:44 发贴数:12 第10贴
|
|
|
|