jiangshan 等级:新手 论坛积分:6 发贴数:3 第1贴
|
|
 |
有人在问:做了一套10kV开关柜,用的是扬州某开关厂的断路器,贴得西门子标志,
它的操作机构里有一个防跳回路,到现场运行前调试时发现:
断路器故障跳闸后不能自动重合闸,需要手动复位一下才能再投入,后来我们把断路器里的防跳继电器拆掉,拆掉后就正常了,这个继电器是起到一个什么作用?是不是每个断路器里都有?有时设计上会加防跳回路,这个防跳是起什么作用?
用的是南京四方的综合保护装置,断路器型号是3AH2
回复第1贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
jinsheng 等级:版主    论坛积分:126 发贴数:46 第2贴
|
|
 |  |
断路器型号是3AH2是扬州北辰的(苏源),这个继电器是防跳继电器,起防跳用的,不是断路器里都有,主要是订货时没有讲清楚不带防跳功能。
微机保护里面也有防跳功能,不过两个不能同时用,用了就会出现类似问题。
具体操作如下:控制开关合后-断路器合闸-按断路器跳闸-控制开关再合后-断路器不起作用.这是二个防跳功能串在一起的后果.......
回复第2贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|

zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第3贴
|
|
|
|
 
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第4贴
|
|
 |  |  |
上面说的循环好像没有什么意义啊!断路器跳了只是防止不安全事故的发生,装上这种循环没有必要啊!
回复第4贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
井底之蛙 等级:新手 论坛积分:386 发贴数:24 第5贴
|
|
 |  |
防跳继电器的作用是:在合上闸且合闸操作开关没有断开时,如果此时遇到系统有故障发生而跳闸,是绝对禁止再合闸的。如果跳了还允许再合,在你松开合闸操作前,就不会只是合一次了,这将可能炸掉开关。
很危险的哟!!!
防跳继电器是绝对不能拆掉的。
当然如2贴所述,如果微保已有防跳功能,防跳继电器可以拆除。
回复第5贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|

zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第6贴
|
|
|
|
ww9830 等级:游客 论坛积分:18 发贴数:8 第7贴
|
|
 |  |
深圳安姆特测试机构(AOV)是索尼,三洋,松下,三星,TCL,美的,LG等知名企业指定检测机构.
安姆特测试机构中国大型的第三方测试和验证机构之一,拥有理化生物实验室和EMC(电磁兼容),SAFETY(安全)实验室.也是中国合格评定国家认可委员会,美国UL,FCC,CEC,加拿大IC,德国TUV,挪威NEMKO,捷克E8等国际权威机构授权的实验室.
可以检测电子玩具,家用电器,信息类产品,音/视频产品,灯具,通讯产品,无线产品,电动工具,休闲和运动设备,电力变压器及类似产品,汽车电子产品等,专业从事CE、FCC、FDA、EN71、ROHS、UL等认证的公司.
AOV始终坚持以诚心,公正,严谨,独立,细致周到的服务,为工业产品和消费产品生产者提供符合国际法规及具体产品目标市场要求的测试和认证.公司拥有当今世界分析速度最快的全普直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪,四级杆气/质联用仪,X荧光光谱仪,微分测汞仪等系列先进设备.
速度快/价格优/服务良!有对策,整改能力!欢迎来电咨询0755-86081520 联系人:宋旺,QQ:125525872 手机:13714047026 MSN:songwang98@hotmail.com

回复第7贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|

liaozongyue 等级:新手 论坛积分:4 发贴数:2 第8贴
|
|
 |  |
博汇企业咨询有限公司
专业系统的为您提供国内外的各类质量环保认证咨询(ISO,中国Ⅰ型Ⅱ型十环,Eco-Label,蓝天使等)!
联系人:廖先生 电话:0769-86072699 86065989 手机:15817554864
回复第8贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
hjhlql 等级:技师    论坛积分:81 发贴数:239 第9贴
|
|
 |  |
不能拆, 这个继电器比较特殊, 可能是磁保持或是机械锁定机构的继电器, 一定要手动复位后才能再次投入运行的。
回复第9贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|

jinsheng 等级:版主    论坛积分:126 发贴数:46 第10贴
|
|
|
|
 
njjby 等级:新手 论坛积分:32 发贴数:13 第11贴
|
|
 |  |  |  |
防跳继电器作用是防止断路器出现多次分合。
合闸以后,当手合开关如果粘死,这时候如果系统出现故障,没有防跳的话,就有可能来回跳合。目前微机保护装置一般都带操作电路,都有防跳功能,断路器本身也带防跳,目前规程上是去掉断路器本身防跳,采用微机保护防跳。
回复第11贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
  
njjby 等级:新手 论坛积分:32 发贴数:13 第12贴
|
|
|
|
   
知青部落 等级:新手 论坛积分:30 发贴数:14 第13贴
|
|
 |  |  |  |  |  |
防跳的功能就是:在合闸时,如遇线路故障,保护动作跳闸,如果操作把手还在合闸位置,可以避免开关再次合闸。
回复第13贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
    
bdzyl1976 等级:新手 论坛积分:16 发贴数:4 第14贴
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
11贴的朋友说目前规程上是去掉断路器本身防跳,采用微机保护防跳,是哪个规程?我们通常是去掉断路器的防跳。
回复第14贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
     
冒充高手 等级:新手 论坛积分:20 发贴数:6 第16贴
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
规程上规定是断路器本身具有防跳回路的断路器使用断路器本身的防跳回路,去掉微机保护的防跳。现在大多用于110千伏及以上断路器,35千伏与10千伏微机保护去掉微机保护的防跳比较困难。
回复第16贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
   
jfy21 等级:游客 论坛积分:18 发贴数:6 第15贴
|
|
|
|
   
冒充高手 等级:新手 论坛积分:20 发贴数:6 第17贴
|
|
|
|