变电站及高压柜在线温度检测在电力系统的应用。电力系统高压设备在长期运行过程中常出现表面氧化腐蚀、紧固螺栓松动,触点和母线排连接处老化等问题,造成设备过热甚至出现严重事故.而开关柜内有裸露高压,空间封闭狭小,无法进行人工巡查测温,传统的测温方式都无法有效地解决这个问题.无线测温系统是将温度传感器安装到开关柜内的带电接头触点上,在线测量该点温度后,以无线方式将数据上传,集中显示,并实现超温报警.还可与电力自动化系统连接,用户在远端监视设备温度运行状态,系统发现设备温度异常,自动远程报警,以便及时消除事故隐患.如图1所示,该系统的基本组成部分包括:
(1) 无线温度采集器:简称采集器,负责采集监测点的温度数据,并通过无线方式把采集数据发送出来.
(2) 数据收发终端:简称终端,负责收集无线温度传感器发出的温度数据,并把所收集的数据通过网络方式上传到测温管理主机.
(3) 测温管理机:简称主机或工作站,负责对数据收发终端进行工作参数设定,自动周期地从终端中读取所接收的测温数据,并对数据进行分析,发现超过警戒的温度或温度发生异常波动则即时报警.测温数据可在计算机中作长期存储记录,供随时查询显示.
图1、温度监测系统框图
经过对实际需求的分析,系统设计为1个测温管理机最多管理32个数据收发终端,1个数据收发终端最多管理200个无线温度采集器.也就是说1个主机可管理6400个无线采集器.这基本上可以满足一个220KV变电站的应用要求.
主机与终端之间采用以太网方式连接,接口标准为RJ45.实际应用时,为了适应各种应用环境,以太网的实现方式可以是:网络双绞线、RJ45至RS485转换线、无线以太网、或电力线Modem.
终端与采集器之间采用915或433MHz无线方式连接,在无阻挡情况下,无线传输距离在50~100米之间.
3、产品特点
(1)每个无线采集器具有唯一的ID号
当无线采集器发送被监测点温度的同时,把其自身的编号(ID号)也传输出来,这些数据最终被传输到计算机时,计算机根据事先在数据库中保存的采集器编号与安装地点对应关系,自动显示各监测点的温度.
这一特点非常适合变电站具有大量监测点的应用要求,提高了系统的自动化程度,减轻了人工测温时需要大量手工记录的问题.
(2)无线温度监测
采集器与终端之间采用无线连接,不需要在复杂的电网环境下增加额外的线路,既方便了系统的安装与维护,又减少了对电网安全运行的影响,使系统的安全性、灵活性得到极大提高.
无线通信选择工作于433MHz、915MHz等ISM工作频率,对人体无伤害、对周围设备无电磁干扰,符合FCC标准和国家无线管理规定.
(3)每天24小时连续在线监测
采集器每隔约1~3秒自动采集一次监测点的温度数据,当温度发生变化时立即向外发送,否则约5~10分钟发送一次数据.这样系统既能采集到设备的连续温度变化曲线,又能降低采集器的功耗,使采集器的使用寿命最多可达十年以上.
主机自动收集并存储所有监测点的温度数据,当发现异常时立即报警.解决了传统试温片、红外线等测温方法需要人工到现场扫描造成测温延误的问题.
(4)具有趋势分析功能
对每个监测点测得的温度数据作长时间保存记录,并实时进行分析.对温度变化呈现逐步升高的监测点,在温度没有达到上限值之前,事先进行预警,把故障消除在萌芽状态.
4、技术指标
(1)测量温度范围:-40 ℃~+150 ℃
(2)测量精度:±3.0℃
(3)温度反应时间:小于1分钟
(4)采集器使用寿命:大于5年
(5)无线传输距离:大于50米
(6)单主机管理采集器的数量:大于1000个
(7)监控区域:0~1500米(可扩展至10Km);
(8)主机保存测温数据:大于1年
联系电话13864094842