admin 等级:总工程师   论坛积分:9227 发贴数:10240 第1贴
|
|
 |
一个35站,有两台主变,1#变是5000KVA,2#变是3150KVA,都是油浸自冷的,并且没有母联断路器,也就是说母线不能分段运行,由于两台变压器容量不同且没有母联断路器,所以2台变压器的总容量不能以5000+3150=?来计算,请问2台主变最多能带多少负荷长时间运行
回复第1贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第2贴
|
|
|
|
gang1379 等级:新手 论坛积分:64 发贴数:8 第3贴
|
|
 |  |
为什么不能是5000+3150呢,如果两台变压器联接组别一样,变比一样,短路阻抗(有功和无功分量)均一样呢?
回复第3贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|

zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第4贴
|
|
|
|
 
gang1379 等级:新手 论坛积分:64 发贴数:8 第5贴
|
|
|
|
  
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第6贴
|
|
|
|
   
saimanwang 等级:高级工程师  论坛积分:726 发贴数:237 第7贴
|
|
|
|
    
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第8贴
|
|
|
|
拷贝猫 等级:新手 论坛积分:52 发贴数:20 第9贴
|
|
|
|

知青部落 等级:新手 论坛积分:30 发贴数:14 第10贴
|
|
|
|
 
zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第11贴
|
|
|
|
  
拷贝猫 等级:新手 论坛积分:52 发贴数:20 第12贴
|
|
|
|
kokoad521 等级:新手 论坛积分:10 发贴数:5 第13贴
|
|
|
|

zhanghuawei 等级:新手 论坛积分:778 发贴数:290 第14贴
|
|
|
|
大大力小子 等级:新手 论坛积分:20 发贴数:2 第15贴
|
|
 |  |
阻抗大的,带的负荷容量比要大一些。一台满负荷,一台,轻载一些,如果按经验超负荷小与30%,最多能带应小于(8150 *1.3)还要看用电负荷的功率因数.不知道对不对,还应考虑那些方面.请老师傅讲点....
回复第15贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|

jxlizw 等级:新手 论坛积分:2 发贴数:1 第17贴
|
|
|
|
电站设备 等级:新手 论坛积分:240 发贴数:119 第16贴
|
|
 |