话 题:发张断路器失灵保护二次原理图,请高手帮我分析下! 10  
  huangzheng 等级:游客 论坛积分:18 发贴数:8  第1  


1.启动回路中为什么要并入永跳接点和三跳接点?作为开关判据应该串入啊,还有永跳继电器、三跳继电器和手跳继电器有什么区别?

2.那个D型晶体管又是干吗用的?

3.此图延时出口那里怎么一个回路中可以串2个继电器?XJ是信号继电器

4.失灵保护应该有延时(瞬时跳可能造成重合闸拒动)跳本开关一次,为了当本开关二次回路断线时,再给开关跳一次的机会.

5.永跳继电器线圈一通电是不是就跳闸啦?不用作为中间继电器再去给跳闸线圈通电跳闸吧?

回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  andy28 等级:新手  论坛积分:4 发贴数:2  第2  

1,启动回路中接入永跳、三跳,因为失灵启动后首先瞬时重跳本断路器一次,即三跳或永跳,所以永跳、三跳是“或”的关系。
2、D型晶体管是电流相位判别元件,用以判别断路器位置,可以防止由于保护误动等情况下,失灵的延时出口被误启动。
3,延时出口串两付触点,以防止断路器误碰或触点卡住时误动跳闸。
4、5、失灵通常有0.3s~0.5s延时,启动后先瞬时重跳本开关,当断路器拒动,则延时跳开相关各断路器。

水平有限,如有错误楼主见谅

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  huangzheng 等级:游客 论坛积分:18 发贴数:8  第3  

感谢您的指教!小弟已有所悟!

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 