用户名: 密码: 记住密码 论坛帮助 | 用户权限 | | 论坛首页
太阳能火力发电核能发电水力发电风力发电新能源
发电机热能动力仪表仪器电网调度高压开关电力变压器
电力电器设备资源共享清茗雅轩电力信息电力供求招标
关键词 今天是 加入收藏 设为首页 点击这里给我发消息管理员
您当前位置: >论坛首页 >资源共享 推荐给好友   加入收藏   管理  刷新  
话 题:大家帮忙分析一下这是什么原理图? 2  
  心情姐姐 等级:游客 论坛积分:12 发贴数:6  第1  



回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  zhanghuawei 等级:新手  论坛积分:778 发贴数:290  第2  

是三相电机的控制电路!能否把你原理图上面的符号标对!
是否要很细致的分析其工作原理?

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  zhanghuawei 等级:新手  论坛积分:778 发贴数:290  第3  

还有请你正确的用电器符号把电器图再画一边遍!比如你的时间继电器用了S是错误的!

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  lijunf8 等级:新手  论坛积分:16 发贴数:8  第4  

图不太清楚,从大图看,这是一个带星--三角转换的电机控制图。工作原理:刚起动时,最上面的接触器和最下面的接触器都吸合,电机工作在星型接法状态,所以电机绕组电流较小,这是过渡状态;当起动一段时间后,电机已达到较高转速时,再吸合右边的三个接触头,同时断开下面的三个触头(这两组触头应为同一接触器,下面的三个触头为常闭触头,右边的为常开触头),电机绕组转换成三角形接法,进入正常工作状态。右图中的定时器应该是星--三角转换延时的时间继电器。
    这类控制器常用在功率较大、电机转子的转动惯量很大的场合,可解决上述电机起动电流过大的问题。

回复第4贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  zhanghuawei 等级:新手  论坛积分:778 发贴数:290  第5  

呵呵!此电路让人费解的是继电器的触点用电容符号C表示???

回复第5贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  wanfeng623 等级:新手  论坛积分:4 发贴数:1  第6  

星三角启动

回复第6贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  wwf5kong 等级:新手  论坛积分:8 发贴数:4  第7  

这应当是电机的软启动的2次回路图,以解决电机启动时电流过大的问题。

回复第7贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  lzldj 等级:新手  论坛积分:6 发贴数:2  第8  

从这个图看来应该是一个两地控制的电机启动控制图,大圈的电机带星-三角转换启动,小圈电机受大圈电机连锁控制,不过其中一些启动按钮连接点布置不太合理、画法不规范,没标号不好说明

回复第8贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  hanwen 等级:新手  论坛积分:2 发贴数:1  第9  

这是星三角降压启动,原理图。C,是老型号代表是接触器

回复第9贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
推荐给好友    收藏    管理     刷新   回到顶部

电力网版权所有 © 2007-2010  |   津ICP备06002026号