话 题:++++有关高压点火问题求助大家++++ 5  
  andy.zhou.nuaa 等级:游客 论坛积分:16 发贴数:4  第1  

小弟最近在做一个高压点火试验,下图是点火时的自拍图.
Q1:我想请问高手这种放电,属于哪种气体放电形式?
Q2打火时金属电极的两端(图1中的1,2)的阻抗是否可以认为近似为零?
Q3:用万用表测得图2中1,2两端阻抗为几K左右,这什值在打火时会不会发生变化?
Q4:这种打火会不会有延时?
Q4:假设我现在10kv电压使得电极打火,那么当电极两端电压下  降到多少伏时,电极会停止打火?停止打火后,电极是不是
    就可以简单的视为开路呢?如果不是,又与哪些因素有关
    ,参考什么样的书本可以找到答案呢?


非常感谢你们的答复!



回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  andy.zhou.nuaa 等级:游客 论坛积分:16 发贴数:4  第2  

怎么没有回呢?顶一下,希望高手能看到!

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  andy.zhou.nuaa 等级:游客 论坛积分:16 发贴数:4  第3  

放在这里这么多天了,还是没响应?是不是放错地方还是大家都很忙?

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  admin 等级:总工程师  论坛积分:9223 发贴数:10239  第4  

Q1:应该是击穿气体放电,当空气绝缘被电压击穿后形成的!
Q2:我认为打火时原有阻抗会减小,是不是我不知道
Q3:图中1和2是同一个导体的两端,只有导体本身发生了变化(物理、化学)它的阻抗会变化。在放电的时候应该不会变化的
Q4:这种打火会不会有延时? 这样看你怎么说这个问题了。你也可以给他加延时,还有就是环境的影响。如果空气绝缘很低就会快些。如果空气绝缘很高就可能慢些(与电压高低有关)如果你把它放在密闭的六氟化硫气体中给他同样的电压他也可能不会放电了。
假设我现在10kv电压使得电极打火,那么当电极两端电压下  降到多少伏时,电极会停止打火?停止打火后,电极是不是
    就可以简单的视为开路呢?如果不是,又与哪些因素有关
当电压下降后极间空气绝缘在恢复过程中,这个恢复要看电压下降率和空气绝缘。电压下降越快空气绝缘越高,停止放电时间越短。具体下降到多少能停止放电我也不知道。

回复第4贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  andy.zhou.nuaa 等级:游客 论坛积分:16 发贴数:4  第5  

昨天小弟又进行了一次试验,并在两种测试条件下拍了几张实验波形。一种是点火时的波形;一种是将电极直接短路时的波形。发现在这两种情况下,波形幅值有点变化,但频率和形状基本保持不变。基于此,我是否可以说,在点火时电极两端阻抗基本为零呢?

回复第5贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  admin 等级:总工程师  论坛积分:9223 发贴数:10239  第6  

如果内部是谐振电路:f=1/2*3.414根号下LC频率和容抗和感抗都有关系,点火前后的频率和形状基本不变,应该可以判断其俩端阻抗为零吧!

回复第6贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
推荐给好友    收藏    管理     刷新   回到顶部