话 题:变压器油位计上“—30℃” “+20℃” “+40℃”三个标志表示什么意思? 1  
  huazai 等级:游客 论坛积分:20 发贴数:9  第1  

变压器油位计上“—30℃” “+20℃” “+40℃”三个标志表示什么意思?

回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  vencent2009 等级:新手  论坛积分:6 发贴数:3  第2  

应该是主变到该温度时,油位不应低于所标该温度位置的横线

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  拷贝猫 等级:新手  论坛积分:52 发贴数:20  第3  

一般油枕上油位表标有“—30℃” “+20℃” “+40℃”,其中
“—30℃”在变压器安装环境最低温度为“—30℃”时空载的油位刻度,“+20℃”为是环境为“+20℃”时的满载油位,“+40℃”,为环境温度为最高“+40℃”时的满载油位,可根据油位高低判断是否加放油!!

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  zhanghuawei 等级:新手  论坛积分:778 发贴数:290  第4  

“—30℃”:为什么是空载的油位刻度而不是满载油位?

回复第4贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  cdma133 等级:新手  论坛积分:28 发贴数:9  第10  

我理解是在停机或者较低温度下(特别是北方)要求保证一个最低油位,现就利用-30度,也就是说在-30度的情况下要保证最低油位,也就是设计的这个刻度,防止油枕缺油,这是个人理解,不知道对错.

回复第10贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  hisp 等级:新手  论坛积分:6 发贴数:1  第5  

我还一直以为就是油位,没有注意到有温度

回复第5贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  定定当 等级:新手  论坛积分:16 发贴数:8  第6  

长沙“985,211”高校在读博士代写专业论文,或推荐发表,保证100%录用。本人的论文曾被国际权威检索EI收录多篇,有意加qq137530734 欢迎长沙及周边地区的朋友见面聊 保证双方利益

回复第6贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  知青部落 等级:新手  论坛积分:30 发贴数:14  第7  

楼上讲解的很清楚了,简单点解释就是在所标温度时,变压器的最低油位。

回复第7贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  huazai 等级:游客 论坛积分:20 发贴数:9  第8  

学习了!感谢大家的帮助!

回复第8贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 