话 题:讨论:这个PT接线原理图有什么问题? 1  
  andytao 等级:新手  论坛积分:16 发贴数:7  第1  



回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  njymgl 等级:新手  论坛积分:244 发贴数:78  第2  

PT的一、二侧应该接地, 但主母线不能接地!

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  andytao 等级:新手  论坛积分:16 发贴数:7  第3  

明白了!呵呵.您做继电保护的吗?

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  njymgl 等级:新手  论坛积分:244 发贴数:78  第4  

曾经做过,对此感兴趣. 您也在做吗? 有机会多交流!

回复第4贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  井底之蛙 等级:新手  论坛积分:386 发贴数:24  第5  

PT的一次侧,当使用三相星形接法时,中性点可以接地;对于如楼主所示图380V系统的V-V形接法是不能接地的,如果接地,岂不是火线与零线(一般是接地的)直接短路了。

回复第5贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  njymgl 等级:新手  论坛积分:244 发贴数:78  第6  

您说的有道理.我没有仔细看这是V-V接线,我查一下资料看看!不好意思了!

回复第6贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  lzldj 等级:新手  论坛积分:6 发贴数:2  第7  

从此图来看,圈内的接地是错误的,正如5楼的同志所说一样