话 题:请求:各位风力发电专家帮助给予分析解疑 2  
  steven 等级:游客 论坛积分:12 发贴数:6  第1  

各位风力发电专家:

有个风力发电的问题请教一下大家,我是中国西北某省的风力发电公司成员,我们单位头投资了几亿元在西北某省的风力资源很好的地方建设了一个风电场,发电机是丹麦Vestas   V52-850 kW风力发电机,每台风力发电机按照设计院设计配置的10KV升压变压器是900KVA美式箱变,900KVA   ZGS11美式箱变内部按照设计要求,安装配置的插入式熔断器容量是65A,美国COOPER公司生产;后备熔断器容量是125A,美国COOPER公司生产,二位负荷开关是,美国COOPER公司生产;950KVA   ZGS11美式箱变分别由国内某两个大型知名企业生产,质量确保.该风力发电系统分9组,每组7~9台发电机,1~2组风力发电调试一切正常,第三组发电机在调试的过程中,频繁出现950KVA   ZGS11美式箱变爆炸故障现象,经打开爆炸故障ZGS11美式箱变检查,内部插入式熔断器接点有严重的烧坏痕迹,属于大电流过流过热烧坏,经对内部分析,属于大电流过流过热导致插入式熔断器周围绝缘油变质、绝缘降低炭化引起内部三相插入式熔断器之间的绝缘击穿,导致美式箱变内部短路,变压器油立即变质炭化,瞬间产生大量气体引起爆炸.

那么每次调试Vestas   V52-850 kW发电机时,引起的大电流是从何而来的呢?

Vestas   V52-850 kW发电机并网发电时的启动电流究竟有多少大?它被作为外电网上的一个电动机被外电带动启动时的启动电流究竟有多少大?是设计上的不合理配置原因?还是Vestas V52-850 kW发电机调试并网时启动电流过大的原因?或是900KVA   ZGS11美式箱变内部的COOPER公司65A插入式熔断器原因?或是第三组发电机的系统原因?或是其它原因?

电力勘测设计院在美式箱变内部设计配置COOPER公司65A的插入式熔断器是否容量太小?电力勘测设计院给丹麦Vestas   V52-850 kW风力发电机设计配置900KVA美式箱变作为由690V电压升至10KV电压的升压变压器,容量配置是否太小?

请求各位风力发电专家帮助我们给予分析解疑.

回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  steven 等级:游客 论坛积分:12 发贴数:6  第2  

1.我们的发电机是丹麦Vestas   V52-850 kW风力发电机,

2.每台风力发电机按照设计院设计配置的10KV升压变压器是900KVA美式箱变,900KVA   ZGS11美式箱变内部按照设计要求,箱变内部安装配置的插入式熔断器容量65A是美国COOPER公司生产;后备熔断器容量是125A,也是美国COOPER公司生产,二位负荷开关是也美国COOPER公司生产;

3.950KVA   ZGS11美式箱变分别由国内某两个大型知名企业生产,质量确保。

4.该风力发电系统分9组,每组7~9台发电机,1~2组风力发电调试一切正常,第三组发电机在调试的过程中,频繁出现950KVA   ZGS11美式箱变爆炸故障现象,经打开爆炸故障ZGS11美式箱变检查,内部插入式熔断器接点有严重的烧坏痕迹,属于大电流过流过热烧坏,经对内部分析,属于大电流过流过热导致插入式熔断器周围绝缘油变质、绝缘降低炭化引起内部三相插入式熔断器之间的绝缘击穿,导致美式箱变内部短路,变压器油立即变质炭化,瞬间产生大量气体引起爆炸。

5.每次调试Vestas   V52-850 kW发电机时,引起的大电流是从何而来的呢?

6.Vestas   V52-850 kW发电机并网发电时的启动电流究竟有多少大?它被作为外电网上的一个电动机被外电带动启动时的启动电流究竟有多少大?是设计上的不合理配置原因?还是Vestas V52-850 kW发电机调试并网时启动电流过大的原因?或是900KVA   ZGS11美式箱变内部的COOPER公司65A插入式熔断器原因?或是第三组发电机的系统原因?或是其它原因?

7.电力勘测设计院在美式箱变内部设计配置COOPER公司65A的10千伏高压插入式熔断器是否容量太小?

8.电力勘测设计院给丹麦Vestas   V52-850 kW风力发电机设计配置900KVA美式箱变作为由低电压690V电压升至10KV高电压的升压变压器,容量配置是否太小?

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  yq161 等级:游客 论坛积分:34 发贴数:10  第3  

是 每组用一台900KVA美式箱变作为由低电压690V电压升至10KV高电压的升压变压器吗 ?

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  yq161 等级:游客 论坛积分:34 发贴数:10  第4  

关于Vestas技术问题要他们厂家人员解答,如果你门用他们的机器,可以直接请教他们!要是单台风机 用一台900KVA美式箱变作为由低电压690V电压升至10KV高电压的升压变压器,配置容量一点不小!

回复第4贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  小福哥 等级:游客 论坛积分:84 发贴数:10  第5  

我所在的风场也是用的V52-850KWLT的风机,不过我这用的风机变是690v变35KV的,容量是900KVA的,和你们的不太一样.最近我有点忙,等忙完了帮你查一查吧.

回复第5贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  aq0022 等级:新手  论坛积分:58 发贴数:28  第6  

2[/face]
有监控就查询监控纪录,没有监控就安装监控,这样可以比较好的解决问题

回复第6贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  zsepjgz 等级:新手  论坛积分:24 发贴数:7  第8  

请楼主公布最后的调查结果,共同学习之,谢谢!或发至zsepjgz@126.com,谢谢!

回复第8贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  zaozao 等级:新手  论坛积分:2 发贴数:1  第7  

我查阅了一下风力发电专用相变的资料,按照楼主的数据应该所选的熔断器、相变容量应该没有问题。是不是现场施工时出现了短路情况呢?还请楼主告诉我们最后的调查结果,共同学习