话 题:35kv室内母线对绝缘子闪烙运行时如何处理?  
  jackyrain 等级:新手  论坛积分:12 发贴数:6  第1  

35kv室内母线对绝缘子闪烙运行时如何处理?

回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  凤岚 等级:新手  论坛积分:8 发贴数:4  第2  

一般加一片绝缘子(碟片状的)就好了。
经常打扫一下绝缘子(有条件的话)

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  忆江南 等级:高级工程师  论坛积分:386 发贴数:95  第3  

一般更换为防污型绝缘子;如果你们那空气潮湿的话应加除湿装置。