用户名: 密码: 记住密码 论坛帮助 | 用户权限 | | 论坛首页
太阳能火力发电核能发电水力发电风力发电新能源
发电机热能动力仪表仪器电网调度高压开关电力变压器
电力电器设备资源共享清茗雅轩电力信息电力供求招标
关键词 今天是 加入收藏 设为首页 点击这里给我发消息管理员
您当前位置: >论坛首页 >电力变压器 推荐给好友   加入收藏   管理  刷新  
话 题:急求答案! 10  
  心沉待卸 等级:游客 论坛积分:4 发贴数:2  第1  

·在三相四线制中,当发生单相接地时,试分析其他两相的电压和电流的变化,并分析变压器中性点的电位变化.

回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  zhanghuawei 等级:新手  论坛积分:778 发贴数:290  第2  

电压还是380

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  井底之蛙 等级:新手  论坛积分:386 发贴数:24  第3  

当发生单相接地时,由于接地电阻一般远大于变压器内阻,所以,接地点对中性点电压仍然为220V,三相线电压不变,另两相对中性点电压仍为220V,但对接地点的地变成了380V,危险性增大了。
    如有错误,请大侠指正。

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
推荐给好友    收藏    管理     刷新   回到顶部