9988gh 等级:新手 论坛积分:6 发贴数:2 第1贴
|
|
 |
在发电机运行时,发电机并机(三台)控制柜的电缆(每相线并有三根)到低配电柜的电流相差巨大,同一相的一根有250A,有点热,一根只有50A不到,为什么呀,电缆头已紧固,如何解决?谢
回复第1贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|
vipcom 等级:新手 论坛积分:6 发贴数:2 第2贴
|
|
 |
---------
{电气论坛}
10月10日 开启
Www.dian7.Cc
{电气论坛}
是新起的力量.
---------
希望从事电器行业的人们关注此论坛.
论坛提供 供应商/生产商 发布信息.
论坛每日 收集 网上最新的采购信息 给予商家最新最便捷的环境.
论坛开设 聊天交友 新闻播报 等娱乐版块.
专业打造促进电气行业人们互相交流的平台
----------------
希望大家能关注 {电气论坛}
希望大家能支持我们年轻人的力量.
----------------
http://www.dian7.cc
回复第2贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
得 分(0)
|
|
mybtdx 等级:新手 论坛积分:90 发贴数:45 第3贴
|
|
|
|

yrxinxin 等级:游客 论坛积分:230 发贴数:97 第4贴
|
|
 |  |
产品简介: NJB-400 同期检查继电器
NJB-400 同期检查继电器是专为自动化并车而设计,它可根据设定条件自动完成发电机系统并车条件的检测(电压差、频率差、相位差),并在并车条件符合时及时输出并车信号。适用于电网-电网,电网-发电机,发电机-发电机并车或其它发电系统。
NJB-400 同期检查继电器采用进口大规模工控集成电路,性能特点如下:
输入电压可为AC220V或AC380V,适用于多种发电电压系统
并车动作准确可靠,合闸冲击电流小。
并车动作迅速可靠,在允许频差的第一个周期内即可合闸。
电路设互锁环节,安全可靠,不会误动作。
模块化设计,结构紧凑,体积小,重量轻,导轨安装或螺丝孔安装方便可靠。
工作原理
电路由电压差环节,相位差环节,频率差环节,同期锁定环节等检测控制部件构成。当本机与电网同步接近,相位差,频差,压差及闭锁环节等均符合并车合闸条件时,合闸继电器即输出信号,将本机并入电网。
主要技术指标
输入电压及频率
AC220V ±20% 45-55Hz 或 AC380V ±20% 45-55Hz
允许合闸频差: 0.1-0.5Hz (对应脉振周期为10-2秒) 连续可调
允许合闸电压差:±5-15% 连续可调
功率消耗:发电机侧 < 2W,电网侧 < 3W
输出继电器触点可通过最大电流为AC250V/5A
整机符合 EUCC400 7021 标准 防护等级 IP 20
特殊功能可以根据用户需求另行制造
整机尺寸:工业标准型机箱 导轨或螺丝孔安装