话 题:向高手求助 10  
  宇豪塑业 等级:游客 论坛积分:2 发贴数:1  第1  

本厂使用的电机,最近几天经常烧保险和保险座子,4个保险,一直烧的就是固定的那个,来了两个电工都查不出问题,很着急,生产机器开动一个小时,保险和座子就烧了 ,各位路过的高手能否给点建议?或者电话联系我呢?谢谢了

回复第1贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)
 
  hedongdianqi 等级:新手  论坛积分:6 发贴数:2  第2  

你的电机是多大的,用了多大的保险,在电机运行时测每相的电流是不是一样大的。

回复第2贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  mybtdx 等级:新手  论坛积分:62 发贴数:31  第3  

你最好能把接线形式和各设备的详细资料说一下。

回复第3贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 
  mybtdx 等级:新手  论坛积分:62 发贴数:31  第4  

按你说的有可能是电机缺一相电,致使其它两相电流增大烧保险。

回复第4贴  编 辑   好 评(0)     差 评(0)   得 分(0)
 